你好,
我已经翻阅LS300g的手册一千遍,按照提示配置了数据采集器和调制解调器,包括上传LS300G_115200_Template.xml。我已经设置调制解调器动态DNS (IPMANGER)使用ACEManager和我有良好的信号强度,我已经允许通过Windows防火墙访问Loggernet。
数据记录器信息
数据记录仪的名字:CR1000
数据记录仪类型:CR1000
IP端口连接
IP地址:xxxxxxxxxxxxxxx.eairlink.com:6785
数据记录仪设置
PakBus地址:1
安全代码:0
额外的响应时间:4S
最大在线时间:0h 0m 0秒
收集时间表
预定的集合已关闭
使用devconfig:3001或6875时,我应该为ls300 / ppp设置哪些设备端口?
在这一点上,我恐怕我看不到树木的森林。任何人提供线索都将不胜感激!
调制解调器上的设备端口设置应该保持在3001。端口6785是Pakbus TCP Server在数据记录器上的默认端口。在PPP模式下,您将不会使用设备端口。请确保在modem防火墙中设置了端口转发规则,将端口6785传递给数据记录器。
谢谢你的回应。关于“确保在调制解调器防火墙中设置了端口转发规则以将端口6785传递给数据记录器”是使用Internet IP地址的设置,如下所示:xxxxxxxxxxxxxxxx.eaillink.com:6785。IP经理是否在美国以外工作?该系统位于老挝人民PDR。
IP管理器将在世界任何地方更新。大多数国际蜂窝服务提供商都提供防火墙后的IP地址。在这种情况下,你需要和你的服务提供商谈谈,他们通常会提供一个公共可访问的IP,并收取额外的费用。
我刚刚遇到了亚洲的CS亚洲,他们告诉我泰国唯一的当前解决方案是获得静态IP地址。我的猜测是老挝将是相同的,所以下一个挑战是向那些理解我的意思的人解释我的确切要求。是时候获得英语 - 老挝词典出来了。
再次感谢。
数据记录器还可以使用数据记录器中的TCPClient连接设置调用home。数据记录器必须有一个以太网或PPP接口设置,并能够到达internet。另一端的LoggerNet服务器必须有一个静态的TCP/IP地址,该地址必须有一个公共的TCP/IP地址,或者一个通过带有公共TCP/IP地址的防火墙的穿孔。
在私有TCP / IP上具有DataLoggers之外的许多用户地址解决了来自其数据转主的方法和收集数据的方法。
我也有同样的问题。你能帮我解决与CR1000的沟通问题吗?
我在数据记录器中安装了最后一个操作系统(CR1000 OS 30.01)。我发送命令Fastrack Xtend调制解调器并重置它。
我还重置CS105
只有我没有更改端口6785.但是安装到我的PC CPORT并查看我的记录器Net.exe是在6789上
如果我将替换6785到6789,我将通过远程与数据记录器通信。
如何在CR1000,CS105和Modem匹配之间了解配置
我只知道在发送新的OS到数据记录器后,PPP IP地址是0.0.0.0
这是否意味着,他们之间的每一个想法都是可以的?
Novicok,
不,将数据记录器上的端口号更改为6789不会有帮助。将PPP TCP/IP地址设置为0.0.0.0告诉记录器它正在使用DHCP。这意味着它将从调制解调器或蜂窝网络获得它的TCP/IP地址、网关和DNS设置。它在DevConfig的TCP/IP信息字段中显示了什么?在这里,您将看到数据记录器获取的地址。
您确定您是否正在使用CS105?我被列为晴雨表。
对不起,这是SC105接口。
如何解决沟通问题?
我正在使用带有静态IP地址的SIM卡。
究竟需要在哪里和什么地方重新配置?
你能解释哪些参数需要改变。
设置编辑器 - PPP-PPP接口CS I / O SCD7- PPP IP地址0.0.0.0.- PPP拨号* 99 * * * 1 #- PPP拨号响应。连接
在TCP/IP信息中
购买力平价ip:
PPP GW.
dns srv 1:
dns srv 2:
你是说真的吗?
我的几个提示:
1)确保您已重新配置SC105以115200波特运行(从9600波特运行的框中运行)
2) LS300的PPP连接拨号串,如我们手册中所述,是AT\APPP
3)这一系列调制解调器了解许多常见网络的网络设置,但它不太可能知道老挝人员,特别是如果使用固定的IP服务。因此,您需要找出要使用的APN的名称并将其设置为调制解调器。
4)如果你在美洲采购调制解调器,但没有告诉他们你在老挝使用调制解调器,那么你可能有美国版本,在亚洲可能不支持3G (UTMS)频率。如果有可用的2G网络,它应该可以在2G网络上工作。
嗨APS,
感谢信息...我的询问结束了这篇文章的第三个线程。我相信它的诺伊科克有与SC105相关的问题,而不是我;我正在使用cr1000。
我所有的设备都是通过CS东南亚采购的,他们知道这些仪器是在老挝,所以我希望它能起作用。问题是,要找到理解我的需求的合适的同事和电信供应商。周一我在曼谷,和那里的工程师一起完成了流程,看起来一切都很顺利。问题是,动态DNS使用IP管理器不工作在这个地区(CS东南亚有同样的问题),所以我需要一个静态IP,显然。仍在努力....
Airlink的问题或任何其他动态IP管理器在许多网络,尤其是在美国之外,现代私有IP地址分配和防火墙/路由器后面不能使用任何IP地址连接到这些工具给你(可以私人地址通常是路由器)。
您将需要获得一个固定IP SIM卡,在那里您可以获得一个路由到调制解调器的公共固定IP,或者通过VPN隧道提供的固定IP。另一种方法是设置记录器回调到Loggernet,或者使用我们的Konect路由服务,参见:https://www.campbellsci.eu/konect-pakbus-router.
Pakbus路由服务的链接已更改,现在是:KONECTPBROUTER:Pakbus路由服务(Campbellsci.eu)
这项服务是坎贝尔科学公司提供的一些调制解调器的免费服务。